通风与空调工程质量控制要点
依据:《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB50243—2002
基本规定
通风与空调分部工程的子分部,分项划分详见表
3。0。8
:划分为
7个子分部、
9个分项.(注:根据各个工程规模、特点划分子分部和分项)
通风与空调工程分项工程施工质量的验收,应按本规范对应分项的具体条文规定执行。子分部中的各个分项,可根据施工工程的实际情况一次验收或数次验收。
分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定:
3。1具有施工单位相应分项合格质量验收记录;
3。2主控项目的质量抽样检验应全数合格;
3。3一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率不应小于
80%,且不得有严重缺陷。
风管制作
风管分为圆形和矩形两种。通风管道规格的验收,风管是以外径或外长边为准,风道是以内径或内边长为准。
风管系统类别划分——以工作压力划分:
低压系统
P≤500中压系统
500<P≤1500
高压系统
P>1500
对密封要求有所区别
镀锌钢板及各类会有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接方法.
风管的密封应以板材连结的密封为宜,密封面宜设在风管的正压侧.
主控项 ...