宿松县中医院综合病房大楼空调安装
招标〔招标编号:
JG2021
-5-139
〕答疑及补充通知
1、重要提示第二条如投标人自行采购的设备或材料,必须为合格产品,并提供证明。这里证明是指什么证明?
答:产品合格证
。2、清单第164-167项温控装置安装,是否包括控制线路的安装,如不包括请给出清单
答:包括在温控装置安装中
。3、冷却水管室外
局部管道保温,清单中没有反映出,且所有室外管道的保温层外保护层,清单中没有反映出。
答:室外局部管道保温层、外保护层所增加的费用,请考虑在室内管道的综合单价中。
4、工程量清单第1项溴化锂吸收式制冷机与
工程内容不符,是否应为
风冷热泵冷热水机组
?答:是风冷热泵冷热水机组
5、所有空调盘管的出回风口、散热器为碳钢制作,是否应为铝合金制品?
答:均采用铝合金制品,清单中
与此有不一致以此为准,请按铝合金制品进行报价
。6、图纸中4-7层
“局部修改
〞的图纸中标明第七层除阴影
局部外的其他
局部同二层,但是第七层大图并未注明作废,以哪
局部为准?答:以提供的图纸说明为准。
7、风系统和水系统的第六层、第七层图纸中末端设备不一致,以哪个为准?
答: ...