断路器的安全操作方法
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。
2、断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
3、断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
4、断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置
5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。
6断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。
7操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。