1.220kV 及以上电网继电保护整定应满足速动性、选择性和灵敏  性和可靠性要求。2.220kV 及以上电网继电保护要求配置速动保护(全线速动保护、  相间及接地故障速动段)在正常整定情况下,应快速切除本线路金  属性短路故障;相间及接地故障延时段后备保护主要确保选择性及灵 敏性要求。3.220kV 及以上电网继电保护应遵照相互独立标准按双重化配置;  两套保护装置应完整、独立,安装在各自柜中,每套保护装置应配  置完整主后备保护。  线路纵联保护通道(含光纤、微波、载波等通道设备)、远方跳闸  和就地判据应按双重化配置。  双重化保护装置交流电流、电压应取自电压互感器和电流互感器  相互独立绕组。  双重化保护装置直流回路应由不一样熔断器或空气开关控制。  双重化保护装置并分别控制断路器不一样线圈。  双重化保护不应有任何电气联络。   

4. 220kV 及以上电网继电保护灵敏性要求以下: 对纵联保护,在保护范围内末端发生金属性故障时,应有足够灵敏度。  相间故障保护最末一段(比如距离III段)灵敏度,应按躲过最大   负荷电流选取。  接地故障保护最终一段, ...