配电柜、控制柜维修保养规范
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
延长配电及控制柜内的设备使用寿命,确保配电柜控制柜正常运行。
2.0适用范围
2.1高压组柜
2.2低压组柜
2.3层间控制柜
3.0职责
在岗值班电工、巡修电器负责人、技工。
4.0程序内容
4.1高压组柜
4.1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损、卡死现象,进行注油润滑。
4.1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。
4.1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。
4.1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。
4.1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。
4.1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。
4.1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝