建筑液化石油气系统设计论文
1.液化石油气系统的安全措施
1.1液化石油气瓶组气化站及管井
1)为安全考虑,项目中液化储罐的容量在
5m3以下,且液化储罐到建筑物的防火间距为
47m。2)安全使用液化石油气,在液化石油气管井的每层设防火门。每层液化石油气管井设置固定式可燃气体检漏报警器。当管井空气中的液化石油气浓度超过爆炸下限
1/5时,报警器自动报警。同时,远传声光报警信号到防灾中心。固定式可燃气体检漏报警器安装高度距管井间地面
0.3m
以下。1.2液化石油气管道、厨房及厨柜
为安全使用液化石油气,确保厨房内燃具的正常运行,在每一个厨房内都设置紧急切断阀组和固定式可燃气体检漏报警器,当厨房空气中的液化石油气浓度超过爆炸下限
1/5时,设在厨房内的气体检测报警器自动报警。同时,远传声光报警信号到防灾中心,持续
40~60s
后,厨房液化石油气进户管上的紧急切断阀(电磁阀)自动关闭。电磁阀采用自动关闭,现场人工手动复位方式,电磁阀应设有应急电源。可燃气体检漏报警器安装高度距厨房地面
0.3m
以下。每户厨房内的液化石油气管道均为明管敷设,管道穿过厨
柜时,厨柜内设置固定式可燃气体检漏报 ...