交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺标准
1
范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程
10〔6〕kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。
2
施工准备
2.1设备及材料要求:
2.1.1
主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套
供给。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。
2.1.2
辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。

主要机具:
喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
2.3作业条件:
2.3.1
电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。
2.3.2
作业场所环境温度
℃以上,相对湿度
70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。
2.3.3
施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有
220V
交流电源。
2.3.4
室外施工时,应搭设临时帐蓬。
3操作工艺

工艺流程:
设备点件检查
→剥除电缆护层
→剥除铜屏蔽及半导导电层
→固定应力管
→压接连接管
→包绕半导带及填充胶
→固定绝缘管
→安装屏蔽网及地线
→固定 ...