试验二 经典电压继电器特征试验
一、 试验目
1.熟悉DY型电压继电器实际结构、 工作原理、 基础特征;
2.掌握动作电压值整定方法。
二、试验原理说明
DY-20C
系列电压继电器用于反应发电机、 变压器及输电线路电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)继电保护装置中。
DY-20C
系列继电器内部接线图见试验一中图
1-1。过电流(压)
继电器: 当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时, 继电器立刻动
作, 其常开触点闭合, 常闭触点断开。低电压继电器: 当电压降低至整定电压时, 继电器立刻动作, 常开触点断开, 常闭触点闭合。
三、 试验步骤
(1)过电压继电器动作电压和返回电压测试
A.选择LGP17 中电压继电器DY-28C/160 型过电压继电器, 确定动作值为1.5 倍额定电压, 即试验参数取120V 并进行初步整定。
B.依据整定值要求确定继电器线圈接线方法, 查表
C.按图2-1接线。检验无误后, 按下控制屏开启按钮, 调整三相自耦调压器使输出电压为
150V
, 合上
QS1、QS3、QF1、QS7、QF4和1S, 调整可调电阻分别读取能使继电器动作最小电 ...