浅析配电房上下压主要开关选择与保护配合
[摘 要]:
配电房是商业楼房或住宅小区
的重要组成局部,它直接影响整个电力系统的
平安与经济运行,是联系市区
电网和用户负荷的中间环节,起着变换和分配电能的作用。额定电压、额定电流及线路中的短路电流,直接关系着配电房中电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置
确实定,是配电房电气
局部投资大小的决定性因素。
本文以酒店
工程中的配电房为例,对其进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验来完成设备保护配合。
[关键词]
:配电房断路器 短路电流
商务中心的二期工程,由两栋超高层公寓、一栋高层酒店及地下室、裙房组成,本工程产权管理划分为三个
局部:商业局部〔含局部地下车库
〕、酒店局部、公寓及公共
局部〔含局部地下车库
〕。三个局部的上下压供配电系统、配电设备及冷水机组、空调、水泵、消防等机电设备均分别设置,并分别独立管理。
本工程供电电源为四路
10kV ...