1、总体原则
A、本原则依据《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》第3-22部分:
建设规范厂站二次接线标准
,并与二次专业图纸设计编制习惯
相结合,汇总成编号原则。
目前主要使用于基建项目新建220kV及以下变电站工程,严格按该原则设计。
B、同一组交流电流、电压回路应在回路号增加前缀
A/B/C以区分按相编号的回路。
C、直流控制、输入回路、宜在回路号后增加后缀A/B/C以区分按相编号的回路。
D、双重化配置的两套设备,相同功能的回路,编号不应相同。
E、回路编号中不宜含有括号,可用后缀英文加以区分。
2、电流回路编号
注释:1、电流回路旧编号全部用A/B/C/N411~491容易引起混淆,不再采用。本原则根据变电站电压等级及CT用途区分其电流回路编号。全站各电压等级电流回路的回路号用四位数表示。
第1位为电压等级代号(500kV:5;220kV:2;110kV:1;35kV:3;10kV:4);
第2位为该CT的编号;
第3位为该CT的二次绕组编号;
第4位为电流回路的次序号
主变——T21(220kV侧开关侧CT)、T22(220kV侧套管CT)、T23(220k ...