工程施工与管道装置研究
经现场检查分析,管道漏水主要是缺乏管道安装经验、不同管材接头处理不慎所致。
关键词:调水工程,管道安装,水库供水
1。工程概况
雪野水库向莱钢调水工程,是为解决莱钢大
H型钢项目用水和莱城应急供水而建设的重点水利工程,穿越莱城区、经济开发区、钢城区的7个乡镇(办事处),60多个行政村.调水工程管道全长47。3km,设计流量1.2m3/s,压力0。4~0.6MPa,管材选用不同管径的玻璃钢夹砂管、钢筒混凝土管、预应力钢筋混凝土管、螺旋钢管4种,其中玻璃钢夹砂管长2.9万m,占管
道全长的
60%;修建2处加压泵站,扬程分别为27m、43m.占地4530m2,建筑面积1200m2;修建办公楼1处,建筑面积500m2。
该项工程于
2003年9月26日动工,2004年3月29日全线竣工、投入试水运行,历时18个月。工程总投资7500万元,其中民营注册资本金2000万元,国债2300万元,贷款1300万元,其他筹资1900万元。
2.基槽开挖
根据不同的地质条件,确定不同的开挖断面形式。在地质条件好、无地下水、开挖深度在
2。5m以内的地段,以矩形槽为主;在地下水位高、 ...