  1、该类市场的特点
  (1)建筑面积大。该类市场建筑面积都在好几万㎡以上。目前株洲在建的几个市场建筑面积均在
50000
万㎡以上,其中汇亚服饰广场总建筑面积就达
200000
㎡;  (2)火灾荷载大。该类市场一般为分隔摊位,每个摊位面积
20-200
㎡不等。摊位前部为吊架垂挂样品展示,后部水平堆积
待批发的服装。从天津消防科研所的实验结果可以知道,
70kg
混质服装
平放堆放在
l㎡面积上的燃烧热释放率峰值为
960.00kW
,而此类市场每个摊位均堆积有数百公斤的服装。尤其在销售旺季摊位中全是堆积的服装,燃烧时产生的燃烧热将是非常惊人的;
  (3)可开启外窗面积小,自然排烟能力差。此类市场为布置摊位营造商业气氛,外开窗户均被封闭或设固定窗户。无法利用外开窗户进行自然排烟;
  (4)人员集中,火灾危险性大,消防扑救难度大。发生火灾后易造成群死群伤及重大经济损失。此类市场摊位一般靠外墙布置,将原设置窗户封堵,难以进入市场内部进行扑救。
  2、消防设计要求
  2.1防火分区防排烟设计
  2.1.1
防火分区设计要求
  依据《建筑设计防火规 ...