  5.1.2  设备空间      指与主要使用空间相关的各种设备空间,如水箱、强弱电配电房、小型空调机房以及水、电、暖通的各种管道井等。强电、弱电室一般每层设置。强电室面积约3m2左右,弱电室1.5~2.5m2左右。电器及水管井,考虑检修需要,净空深度一般不超过800mm,宽度则视设备数量定。电缆井、水管井需在管道安装好后用与楼板耐火极限相同的材料封堵,每层管井总面积少则4~5m2,多则10m2以上。如防烟楼梯间和消防电梯不具备自然通风排烟条件,则必须设置独立的正压防烟系统。正压送风风道面积约0.6~1m2。设备空间在核心体内的合理设置,能确保主要空间最大程度地满足使用功能的要求。