班组设备缺陷管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
变电站作为电力企业的重要生产部门,一旦发生了事故,轻者造成设备损坏、减少供电量,重者可能使系统解列,发生大面积停电等恶性事故。不仅给企业带来重大的经济损失,还会造成恶劣的社会影响。金家岭变电站是安微省6个220kV枢纽变电站之一,为了保证变电站的安全运行,该站抓住及时发现、及时分析设备缺陷及加强设备缺陷管理3个环节,使班组缺陷管理水平上了一个新台阶。
1缺陷的发现
为了及时发现设备缺陷,应从3个方面入手:
(1)加强巡视,在正常巡视中及时发现设备缺陷,并对发现的轻微缺陷进行跟踪观察。
例如本站的2774开关A相液压操作机构箱内工作缸渗油,属一般缺陷。但自发现后就对它进行了跟踪监视。20多天后,渗油发展到漏油,约50s一滴,已属重大缺陷。若不是及时发现,等油箱的压力降低时,可能导致开关跳闸闭锁,遇有故障将会越级跳闸,扩大事故。
(2)操作中发现缺陷
在一次停用220kV1号PT的操作中,按正常的操作步骤,将2台压变的 ...