摘要:变电所电子设备受雷击影响概率大,应当引起重视。采取分区、分级,重点防护,可起到事半功倍的效果。
关键词:雷击
防雷电子设备
变电所一 前言
人类社会步入信息时代,各类先进的电子设备由于大量
与广泛的运用,其遭受雷击危害机率大大增加。
特别是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且
使用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。
二雷击危害的几种方式
2.1雷的直击
与绕击雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷犹如一个影子随风移动。
假如途经变电所的避雷针
或者地表其它突出物,地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表
进展,当距地面
50~100m
时,由避雷针等地表突出物电场畸变集中的地方产生垂直向上的迎面先导。两者相接,进入直击
或者绕击的主放电阶段。
通常当地面上突出物的高度为
h,雷云正下方的平均电场强度大于
与等于580h-0.7kV/m
时,则该突出物将容易受到直击雷。原因是高为
h的避雷针可影响雷云单体向下的 ...