管理制度参考范本
空调制冷安全运行警示
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
目的:为了空调制冷机组的安全运行。
范围:生产设备部设备管理人员、维修组维修人员。
责任人:
内容:1、严格执行机组“冻管”操作和保护。制冷开机前务必由远大工程师对机组所有安全装置做一次全面检查,严禁不安检开机。每一项检查必须有详细记录,记录、照片存入电子档案。
2、务必联动控制开机,严禁短接安全装置,严禁随意调整安全装置设定值。对于共用水系统务必增加电动阀门实现联动控制,并确保冷却水阀门关闭时能100%关严。
3、制冷开机时必须先开冷水泵,后开冷却水泵;停机时先停冷却水泵,后停冷水泵,否则可能冻管。
冻管事故是机组最严重的责任事故,甚至导致机组报废,损失巨大。用户水系统控制必须参照远大提供的冷水第三级保护互锁电路原理图及互锁要求,实现控制互锁。工程师每季应检查冷水三级保护是否正常。
4、蒸汽机、热水机、烟气机停机时,务必100%关闭机组热源入口手动截止阀。
防止因热源系统的意外泄漏可能导致的机组结晶或其他安全 ...