热网供热安全检查(热工)
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
一、供热流量计检查情况
1、我公司供热流量测量装置在供热开始前已送至××市国家大流量校验中心检定,检定日期20xx年10月28日,有效期20xx你那10月27日,检定结论1.0级合格。
2、本次检查流量内各设定参数正常,仪表死区合理。
3、我公司定期对供热量和理论热量核对,两者基本相当。
二、热网仪表取样管保温情况
1、热网取样管道主要求供水压力、回水滤网差压、疏水流量、供汽流量等。
供水压力管道全部在室内,疏水、供汽取样管采用电伴热加保温(伴热开关已检查容量足够),回水滤网差压取样管路在20xx年小修已改造为与回水主管道并行走向,并与主回水管道一起保温,本次检查将保温及电伴热全部复查,对保温效果较差处进行保温加厚处理,处理1处。
2、热网气动执行器气源管路采用电伴热,本次检查将伴热电缆保温加厚处理,对伴热开关容量进行核对。
三、控制电缆桥架及电缆沟检查情况
1、热网控制系统为独立控制系统,电缆沟较短,且全 ...