应重视埋地管道的检验、维护及管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
20xx年7月15日中午,某化肥厂一条埋地输气管道出现漏气,由于进值午休,待上班发现时,现场0.5km2范围内的空气中已是弥漫着大量的可燃、有毒的水煤气,幸而现场无点火源,而且采取了得当的抢修措施才未造成更大的财产及人员伤亡。
事后经对发生事故的全长1.95km管道开挖并进行了检验检测了解到:管道为钢管,规格为219mm7.5mm,泄漏点是直径为10.5mm的空洞;管道外壁采用石油沥青加玻璃布构成防腐层,由于多年的自然环境的作用及人为的破坏。防腐层破损严重,多年的维修过程中不断更换破损的防腐层,导致整条管道防腐层多样;管道采用直埋方式敷设,敷设较浅;管道外腐蚀严重,腐蚀以点蚀以点蚀为主,在整条管道上有多达200处腐蚀坑点,钢管最小的剩余壁厚为0.8mm并伴有穿孔,解剖钢管发现内腐蚀不严重、管道采用牺牲阳极阴极保护,静电接地为镀锌扁铁,经检验发现阳极已消耗殆尽,静电接地已失效。
经了解,该管道于197 ...