站库设备设施接地标准
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1.1引下线
1.1.1固定容器、设备、管道其防雷接地装置的刚性导体引下线,宜采用镀锌扁钢厚度不小于4mm,宽度不小于40mm,当采用镀锌圆钢时,其直径不应小于10mm。
1.1.2固定容器、设备、管道的防静电接地引下线,宜选用厚度不小于4mm,宽度不小于25mm的镀锌扁钢或直径不小于10mm的圆钢制作。
1.1.3引下线应取最短途径,并避免死弯。
1.1.4一台设备多点接地时,应设有过渡连接的断接卡子。
1.1.5断接卡子应设在引下线至接地体之间。
1.1.6断接卡子宜水平安装,距地坪高度以拆装方便而定。
1.1.7断接卡子与上下两端采用搭接焊连接,焊接处不应有夹渣、气孔、咬边及未焊透现象,搭接长度应为扁钢宽度的两倍。
1.1.8断接卡子采用配锁紧螺母或弹簧圈的M10×30(镀锌)螺栓紧固,连接金属面应除锈、除油污。
1.1.9测试点要标出明显标记。
1.2接地端头
2.1可供直接接地 ...