供配电系统
设备房环境要求1、高低压配电房 门:外开,门洞有
防鼠防小动物
装置、门扇有通风百叶,门内侧装有防火自动垂帘(或其他防火隔断措施).防火门及金属门应保持完好,防腐油漆定期翻新。门外应有明显的标识:“高低压配电室”或“非值班工作人员严禁入内”. 墙身:刷白,无施工遗留痕迹。无明显的凹凸不平
及挂尘的
现象。墙身只允许挂“系统图”及“规章制度”. 天花:刷白,无漏水痕迹,无蜘蛛网。
地板:可根据实际情况
选以下一种处理方法;
A。水泥地板全部油灰色地板漆.
B。铺防潮、防滑地砖。
C.用阻燃夹板作地板.
上述三种方式都要在距离配电柜50CM处用黄色油漆划上10-15CM宽的警戒线。在操作范围内铺上对应电压等级的绝缘胶垫.
2、楼层配电室及其他专用配电室(含配电专用管井) 墙身、地板、天花的要求与高低压配电室同。
对穿过楼板的母线槽、电缆桥架必须做好防水浸的拦水基.要求具有对整个配电室阻水的防水门坎。
二、运行管理
1系统标识:
(1)高低压配电室主要出入门外应有“高压配电室"、“低压配电室”、“非值班操作人员严禁入内”等白底红字的标志牌.
(2)高压进线如敷设在配电室内或外,且 ...