后浇带专项
施工方案
本工程耐久等级为三类;地下耐火等级为一级,地上为二级;抗震设防烈度为8度第二组,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为二级。
2.1《建筑施工安全检查标准》JGJ-2011;
2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;
2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-
xxx;2.6 银川阅海湾绿地·新都会项目建筑图
2.7 银川阅海湾绿地·新都会项目结构图
2.8 招投标文件。
2.9 现场环境和条件。
1、底板后浇带采用钢筋作骨架铺三层钢丝模板支护。钢筋骨架做法:竖向立筋采用φ
25钢筋,间距
250;水平筋φ
18钢筋,间距
200。钢丝网做法:
10目拨花钢丝网、
5目钢丝网、
3目钢丝网各一层,绑扎于钢筋骨架上。
2、为保证结构施工质量,后浇带钢筋骨架不得焊于底板钢筋上,为抵抗砼侧压力加设斜拉筋和水平拉筋。
3、后浇带支模施工要求:钢板止水片严禁钻孔,止水片处立筋应断开,与止水片的锚固筋焊接。
1、底板后浇带施工构造
后浇带放置期间,为了避免后浇带长期被水浸泡,便于杂物的清除,在浇筑底板垫层时,在后浇带处浇筑一条