母线安装及检测工程导则
母线安装及检测常见质量问题——材料不合格1、检查产品合格证,检查外观有无损坏变形,母线端头绝缘层2、检查母线截面尺寸3、每节母线安全前绝缘遥测4、每个母线批次做切口测试,检测母线材质是否满足设计、规范要求
相关标准、图集《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013第一部分《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.6-2015第六部分《低压母线槽选用、安装及验收规程》 CECS 170:2004《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
母线安装及检测常见质量问题——施工管控不到1、支吊架间距不满足规范要求2、穿墙、穿楼板封堵不规范3、母线插接箱出线施工不规范4、母线过伸缩缝、沉降缝做法不规范,未采用专用伸缩节5、母线外壳需要接地良好6、母线上方不宜敷设有水管线
母线安装及检测
母线现场检测
母线进场后需检测外观质量、现场做绝缘测试、复测铜排截面尺寸铜排截面切口检测导体材质
材质不应为铜包铝
母线安装及检测
母线水平吊装
母线水平及转角处安装应设吊杆母线水平段吊杆间距1.8m~2.0m距拐弯处 ...