检修部员工培训模块
TDJX
GYAQ
5.4.1.11
设备检修工艺、方法—电气
10kV开关电气控制回路图
2017-09-30发布 2017-12-01实施
大唐国际托克托发电有限责任公司检修部
编制人:张志峰
主讲人:张志峰
10kV
开关电气控制回路图
符号及说明如图所示为托克托发电厂五期
10kV
开关VBG-12P
的电气原理图。
图中操作电源选用
AC/DC110V
。图1手车式电气原理图
图中:HQ:合闸线圈;
TQ:分闸线圈;
M:储能电机;
R0:电阻;
S8:辅助开关(当手车在试验位置切换);
S9:辅助开关(当手车在工作位置切换)
;SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;
S2:微动开关;
DL:辅助开关;
U:桥式整流器(直流时取消
2U~4U
);K1:合闸闭锁线圈
;K0:防跳继电器;
Y7~Y9
:过流脱扣器;
X:航空插头;
L1~L10
:连接线;
PCB:线路板。
图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。
断路器的控制
回路的基本要求
应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因 ...