墙模板(木模板)计算书
计算依据:
1、《建筑施工模板安全技术规范》
JGJ162-2008
2、《混凝土结构设计规范》
GB50010-2010
3、《建筑结构荷载规范》
GB 50009-2012
4、《钢结构设计规范》
GB 50017-2003
一、工程属性
二、荷载组合
新浇混凝土对模板的侧压力标准值
G4k=min[0.22
γctβ1β2v1/2,γcH]=min[0.22
×24×4×1×1×21/2,24×3.3]
=min[29.87
,79.2]
=29.87kN/m
2承载能力极限状态设计值
S承=0.9max[1.2G
4k+1.4Q
3k,1.35G
4k+1.4
×0.7Q
3k]=0.9max[1.2
×29.87+1.4
×2,1.35
×29.87+1.4
×0.7×2]=0.9max[38.644
,42.285]
=0.9×42.285
=38.056kN/m
2正常使用极限状态设计值
S正=G4k=29.87 kN/m
2三、面板布置
四、面板验算
墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取
b=0.5m
,W=bh2/6=500×182/6= ...