9米屋面连续檩条计算书
一.设计资料
采用规范:
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程
CECS 102:2002
》《冷弯薄壁型钢结构技术规范
GB 50018-2002
》连续檩条的跨数为
5跨,檩条间距为
1.5m
;各跨的参数如下:
第1跨~第5跨:跨度
9000mm
,左右搭接长度分别为
450mm
和450mm
,拉条3根采用截面
Z-250*70*2*20-Q235
,截面基本参数如下:
A(cm
2)=8.487
Ix(cm4)=830.136
ix(cm)=9.89
Wx1(cm3)=69.572
Wx2(cm3)=61.116
Iy(cm4)=41.339
iy(cm)=2.207
Wy1(cm3)=13.843
Wy2(cm3)=11.45
It(cm4)=0.1115
Iw(cm6)=8991.676
支座处双檩条的刚度折减系数为:
0.5;支座处双檩条的弯矩调幅系数:
0.9;屋面的坡度角为
3.814
度;净截面折减系数为
0.98
;屋面板不能阻止檩条的侧向失稳;
能构造保证檩条下翼缘在风吸力下的稳定性;
不考虑活荷载不利布置;
简图如下所示: