第六章 工厂供电系统过流保护
6.7 断路器控制回路信号系统与测量仪表
一、 信号电路
 中央信号装置按形式分为灯光信号和音响信号。灯光信号表明不正常工作状态性质地点,而音响信号在于引发运行人员注意。灯光信号经过装设在各控制屏上信号灯和光字牌,表明各种电气设备情况,音响信号则经过蜂鸣器和警铃声响来实现,设置在控制室内。由全所共用音响信号,称为中央音响信号装置。 中央信号装置按用途分为事故信号、预告信号和位置信号。 事故信号表示供电系统在运行中发生了某种故障而使继电保护动作。如高压断路器因线路发生短路而自动跳闸后给出信号即为事故信号。 预告信号表示供电系统运行中发生了某种异常情况,但并不要求系统中止运行,只要求给出指示信号,通知值班人员及时处理即可,如过负荷或变压器轻瓦斯动作。 位置信号用以指示电气设备工作状态,如断路器合闸指示灯、跳闸指示灯均为位置信号。

一、 信号电路
1、对中央信号回路要求中央信号回路应满足以下要求:( 1 ) 中央事故信号装置应确保在任一断路器事故跳闸后,马上(不延时)发出音响信号和灯光信号或其它指示信号。( 2 ) 中央预告信号装置应确保在任一电路发 ...