巡视检查项目:配电线路,变配电装置
巡视检查结果:
1、配电线路无断裂现象,且与交通线路交叉的电源线符合有关规定
2、无相应的配电制度,且无良好的照明。
维修结果:配电室内已具有良好的照明及应急照明,且具有配电 制度、配电平面图、配电系统图、值班
制度、负责人等。
巡视检查项目:高压线防护,接地或接零保护系统
巡视检查结果:
1、高压线防护按方案进行防护而且严密,做到了安全可靠。
2、 接地或接零保护系统零线重复接地也不少于 3 处
3、保护零线也正确
维修结果:一切都符合有关要求
巡视检查项目:配电线路,配电箱、开关箱
巡视检查结果:
1、配电线路并无老化,破损,断裂现象
2、箱内无杂物,有门,锁,编号,防触电标志及 防雨措施。
3、电器用途有明确标识,电箱进出线有点混乱
维修结果:经过维修电箱底进出线加绝缘护套并采用固定线夹 或束卡固在箱体花栏架构上。
巡视检查项目:高压线防护,接地或接零保护系统;配电箱、开 关箱
巡视检查结果:
1、工作接地,重复接地牢固性,系统保护零线 重复接地少于 3 处。
2、高压线防护按方案进行防护不严密,没有做到 安全可靠。
3、 总配电箱应在电源隔 ...