线路电缆进行预防性耐压试验安全技术措施
根据《煤矿安全规程》规定高压电缆每年进行1次
泄漏和耐压测试,在2022年
12月份检测、修理
期间需对
1100
变电所651#
、652#
主干电缆进行预防性耐压试验,为了顺利、安全、有序的完成此项工作,特编制以下安全技术措施,经过审批后
组织相关人员进行学习,并严格贯彻执行。
1、根据检测、修理
计划时间安排,分别对
1100
变电所651#
线路、652#
线路进行泄漏及耐压测试,检测、修理
前由机运部联系动力公司办理相应的停电手续,无工作票,不得进行检测、修理
或作电缆耐压试验。
2、做耐压试验前必须提前准备好
2500V兆欧表、万用表、相同等级的验电笔、试验导线、接地线、绝缘手套、绝缘靴等材料,并由专人检查,确保所需工器具完好。
3、对652#
、651#
线路电缆进行耐压试验时,必须将
1100
变电所1#、2#高开隔离小车拉出,再将电源侧电缆从接线柱上拆除,并对三个电源头分开、固定好,确保三相电缆头距离大于相应电压等级电气间隙必须大于
200mm
。4、做耐压试验前确定海石湾
35KV
变 ...