10kV
电缆迁移施工方案
一、工程概况:
因环宇道跨线桥建设工程部分桥墩桩基位置与富民路上
3条10kV
电力电缆和一座
35kV18
孔排管位置重叠,为了进一步方便
环宇道跨线桥建设需要,需将
3条10kV
电缆与桥墩桩基位置重叠部分迁移出桩基施工范围,将
35kV
电缆排管部分拆除。
二、施工范围:
1、将3条10kV
电缆与桥墩桩基位置重叠部分迁移出桩基施工范围,迁移电缆路径长度约
193米,电缆迁移时拆除原有
2m*3m*1.9m
观察井6座,电缆迁移后,需在路径拐点处恢复
6座2m*3m*1.9m
观察井。
2、将35kV18
孔电缆排管与桥墩桩基位置重叠部分拆除,拆除排管路径长度约为
265米,拆除
10m*1.9m*1.9m
工井一座。
三、施工安全技术方案:
1、此次10kV
电缆迁移工作为不停电施工作业,在挖掘原有电缆时,容易造成
施工机械对带电电缆损伤;造成电缆受损大面积停电、设备损坏、人员
触电伤亡等重大事故。故而在施工机械开挖到一定深度时,必须采用人工挖掘,并有专人监护,以免对带电电缆造成损伤。
2、此次10kV
电缆迁移工作为原有电缆迁移,在满足电缆安全运转 ...