Acrel-6000/B 电气火灾监控系统在河南长垣妇幼保健院
的应用
安科瑞 唐潇倩
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统
在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系
统在河南长垣妇幼保健院项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实
现及其重要意义。
关键词:电气火灾,监控系统,Acrel-6000/B
0、概述
河南长垣妇幼保健院项目位于河南省新乡市长垣县城,是一家综合医院。
本项目主要负责监控现场分布于楼层配电箱的漏电状况,及时提醒消控室值
班人员,以防止电气火灾的发生。河南长垣妇幼保健院现场有剩余电流式仪表
安装于配电箱内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的 Acrel-6000/B 壁挂式
电气火灾监控系统。1、参考标准本设备符合以下国家标准:1.1.《建筑设计防
火规范》GB 50016-20141.2.《低压配电设防火规范》50054-20111.3.《民用建筑
电气设计规范》JGJ 16-20081.4.《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB
13955-20051. ...