XX地下室消防与通风工程施工方案
消防排烟通风工程
目录1.施工部署
1.1工程概况
本工程为江城国际瑞虹苑中心绿地人防工程,建筑面积约
6700m2
,平时为汽车停车库,分为三个防火分区。战时为六
B级和六级人员掩蔽部,分为三个防护单元。本次投标内容为人防消防工程,只针对喷淋及消防、火灾报警和通风系统编制施工方案。
1.1.1
水喷淋及消防管道系统
本工程设置自动喷水、室内消火栓给水系统,并配置灭火器。自动喷水系统按中危险
‖级设计,消防水量为
40L/S
,火灾延续时间为
1h;人防地下室消火栓室内消防水量为
10L/S
,火灾延续时间为
2h;配置MF4手提式灭火器
48个,计16个设置点。
1.1.2
火灾报警及联动控制系统
本工程采用(集中)报警控制系统。消防自动报警系统按(两总线环路)设计,任一点断线不应影响系统报警。
火灾时,消防报警控制室根据火灾情况控制相关部位的排烟防火阀、防火调节阀、防火风口并启动相应补风机、排烟风机,排烟阀
280℃熔断关闭,防火阀
70℃熔断关闭,风机的动作信号反馈至消防控制室。
消防控制室根据火灾发生区域,自动或手动( ...