500KV
出线洞电缆桥架施工安全技术措施
一、施工环境
小湾电站主变室与修山沟地面
500kV
开关站间通过
2条电缆出线斜洞相连。
1号电缆出线斜洞由主变室电缆层至开关楼出口全长约
539m
,其内敷设
3台机的500kV
高压引出干式电缆
3回共9根。2号电缆出线斜洞由主变室电缆层至开关楼出口全长约
516m
,其内敷设
3台机的500kV
高压引出干式电缆
3回共9根。电缆出线洞断面尺寸为宽
4.5m×
高4.5m
(至拱脚)。主厂房至开关站的其它电缆也通过此电缆出线洞敷设。
二、施工简述
在500KV
出线洞内有照明、高压电缆支架、低压电缆桥架、消防和通风系统的安装。由于洞内空间有限,为了进一步保证
安全施工,在同一施工段内不采用交叉作业的方式进行施工,根据不同的时段进行不同的施工,合理安排,提高个人在工作当中的效率
。500KV
出线洞洞内的土建施工已经完成,向上与开关楼相连,向下与主变电缆层相连,由于与
500KV
出线洞相连的主变电缆层的土建施工并未完工,造成出线洞底部处于悬空状态,为了进一步保证
在500KV
出线洞施工的安全,根据实际的现场情况必须对斜洞底部进行封堵 ...