35kV
变电所新建与改造中应当注意
的问题随着当前农网改造的逐步深化,将有一批
35kV
变电所面临新建与改造,目标是建成
"无人值班,有人值守
"的变电所,目前已有十几个所做了施工设计,笔者就当前工作中出现的各种问题
与大家作一探讨。
1操作回路
目前35kV
及10kV
断路器主要选用真空断路器或
SF6断路器,两种断路器都采用弹簧机构,有些厂家在为
35kV
及10kV
保护装置设计操作回路时,往往忽视了弹簧未储能闭锁合闸回路和
SF6压力降低闭锁跳合闸的回路,有的是当作多油断路器
(带电磁机构
)设计的,实施时得再到现场去加装中间继电器。因此,在看图时一定要仔细,遇到这样的情况尽量要求厂家在生产中加工完成。也就是将弹簧微动接点和
SF6密度继电器接点引到保护屏的中间继电器上
(最好不要把中间继电器装在户外端子箱内,很容易受潮和腐蚀
),利用此中间继电器的一对接点去闭锁
,一对接点去发信号。
2电容器自投
由于要实现无人值班,电容器应该具备自投功能。实现电容器自投需要一个装置,它采集母线电压、有载调压主变的档位及电容器开关位置等,由单片机计算它的功率因数再结合母线电压而对主变进 ...