变电所一次及主变事故应急预案
1.变压器发生故障
1.1主供电变压器发生故障跳闸时,应首先查明是什么保护动作,若是过流保护动作跳闸,应首先切除故障点,对变压器进行抢送电,若是差动及重瓦斯保护动作跳闸,应当立即
投入备用变压器运转
,然后对故障变压器进行检查。
1.2当两台主变同时发生故障,且短时不能修复时,应当立即
通知各矿撤人,并尽快进行抢修,恢复矿井供电。
1.3当变压器出现异响、过热、放电或发出事故报警信号时,应仔细观察,准确判断,采取相应的措施,及时消除设备隐患,确保设备的良好运转
状态。2、开关发生故障
2.1、主供电系统开关发生故障时,应当快速查明原因
,找到故障点进行处理。若是故障造成严重的电弧使开关触头熔化,使动静触头焊在一起无法分开;或是因灭弧室烧毁而导致分、合失灵。应当立即
投入备用开关运转
,然后对故障开关进行检查。
2.2当主供电系统互为备用的两台开关同时发生故障,且短时不能修复时,应当立即
通知各矿撤人,并尽快进行抢修,恢复矿井供电。
2.3当负荷(隔离)
开关出现异响、过热、放电时,应仔细观察,准确判断,采取相应的措施,及时消除设备隐患,确保设备的 ...