35KV
电缆沟维修施工方案
一、工程概述
1.1工程现因220KV
至净化厂电缆暗沟埋在地下,地表表面积水,渗入电缆沟,局部电缆沟盖板丢失,造成安全隐患,根据业主要求,对该区域进行治理。
二.编制依据:
业主相关部门
交底,我司
类似施工经验
三、施工难度
由于地下施工且电缆沟内有高压电线,通风极差,施工难度增加
3倍以上三、施工方案
根据业主意见,结合现场实际对电缆沟盖板和电缆沟结合处阴角采用凿毛抹灰的方法进行处理,具体做法是将阴角处凿毛,每侧凿毛宽度
10㎝,凿深
1㎝,间距
3㎝,梅花形布置,然后用清水清理干净,抹水泥浆一遍,用
1:2抗渗水泥砂浆抹灰,厚度
3㎝,总长度
805m
,所用均需垂直运输距离
3m,水平运输距离
260m.
电缆沟内淤泥,采用人工清除的办法进行清理,长
403.5m
,宽2m,厚20㎝,沟内人工运输距离
80m,自我检查
井之沟内人工垂直提运距离
5m,沟外人工倒运距离
110m
,然后人工装运上车,运至柳树沟弃土场,运距
2.6Km
。重新预制电缆沟盖板
3块,长2m,宽0.5m
,厚0.15m
,内设直径
8mm钢筋,间距
150mm
,双向, ...