6kV配电房检测、修理
安全技术措施
一、概况:
地面6kV配电房经过近一年的运转
,部份电器设备需除尘、变压器需加油。以保证矿井供电系统系统的正常安全运转
。为了让
该项目顺利进行,特制定本安全技术措施,望遵照执行。
二、组织措施:
1、项目负责人:雷冬根
2、施工负责人:肖跃飞
3、安全负责人:陈志勇
4、技术负责人:周孚明。
三、检测、修理
内容:供电系统检查、除尘,变压器加油。接地电阻、绝缘电阻测试。
四、安全技术措施:
1、停电:检测、修理
设备停电必须要把各个方面
的电源完全切断,防止设备反送电,刀闸操作手柄必须锁好。
2、验电:必须要使用
电压等级合适且合格的验电器,高压验电必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并站在绝缘台上操作。
3、放电:必须待验明无电后才准放电。
4、严禁带电搬迁电器设备。
5、在停电检测、修理
前段线路上装设接地线,必须用不小于
25mm2
的软裸铜线先接接地端,后接导体端,应使用绝缘棒或戴
绝缘手套操作。
6、在检测、修理
开关的上一级开关悬挂
“禁止合闸,有人工作
”的标示牌和装设遮栏。
7、检测、修理
完成后,必须拆除接地线,检查检测、修理
设备无误后 ...