110kV
常规变电站继电保护设备安装调试技术
摘要:继电保护设备作为变电站的不可或缺的部分
,其安装工艺和调试质量直接影响变电站的安全稳定运转
。笔者结合多年的变电站电气二次设备安装和调试经验,对变电站保护设备安装工序和现场调试等进行了简单论述,并对安装和调试过程的技术要点进行了深入探讨,具备
较强的现际指导意义。
关键词:
110kV
变电站;继电保护设备;安装工艺;现场调试
第一部分:继电保护设备安装部分
一、保护设备安装前准备:
1、所有材料、机具、设备全部到位
2、土建已交安,现场具备电气施工条件
3、所有图纸资料审核无误
4、人员到位。人员配备
:施工总把关人
1名、工作负责人
1名、安装人员
2-3名、技工
4-6名。二、现场施工
1等电位接地铜排敷设
1.1工艺要要点
1.1.1
新建变电站应在主控室、保护室、通信室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不
小于100 mm2
的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
1.1.2
在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设
100 mm2
的专用铜排(缆),将该 ...