“五防”保安全——高压开关柜机械联锁的探讨
高压开关柜的
"联锁"是保证电力网安全运转
、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。
GB2022-05
91《3-35
千伏交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把
"联锁"描述为:防止误分、误合断路器
;防止带负荷分、合隔离开关
;防止带电挂
(合)接地线(接地开关
);防止带接地
(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容
,简称"五防"。"五防"装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前
,市场上高压开关梧类型很多
,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善
,尚不能完
全达到"五防"要求。为此
,本文着重就机械联锁提出一些看法
,与同仁探讨。
联锁实现方式
在固定柜和手车柜中。众所周知隔离开关无专门的灭弧装置
,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中
,断路器与隔离开关的联锁关系明确
,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离
开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现。如在
CC-1A(F)
中,为了防止
带负荷分、合隔离开关
,常采用一个扇形撞块和圆板结构
,与 ...