1OkV
以下配电装置安全交底
10kV
以下配电装置安全技术交底
工程名称
贵州仁怀惠邦国际城项目工程
编号施工单位
重庆建工集团XXXX有限公司
贵州分公司
交底日期
2022年
月日交底提要
1OkV
以下配电装置安全交底(一)
交底内容:
1.施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运转
与维护,高压巡检
工作不得少于
=人,每隔半年
应进行1次
停电检测、修理
和清扫。
2.高压油开关的瓷套管应保证完好.油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确。
传动机构灵活可靠。并应当定期
对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。
3.停用或经修理后的高压油开关,在投入运转
前应当全面检查
,在额定电压下作合闸、跳闸操作各三次,其动作应当正确
可靠。4.隔离开关应每季检查1次
,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于
3tara
。5.避雷装置在雷雨季节之前应进行1次
预防性试验,并应测量
接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。
6.低压电气 ...