35KV
变电所至风井井下临时变电所
10KV
高压电缆敷设安全技术措施
一、概述
为了进一步保证
我矿风井井下临时变电所
10KV
进线高压电缆从地面
35KV
变电所向井下敷设安全进行,特编制本安全技术措施:
电缆型号:
MYJV42-8.7/10KV3
*70,总长为
1400m
。电缆引自
35KV
变电所10KV
高压开关柜,沿电缆桥架敷设至主井副提绞车房门口,然后利用从主井副提绞车房门口至风井井架的钢绞线通过电缆挂钩将电缆吊挂至风井井口,再通过风井井架西侧
JZ-25/1300
凿井绞车将电缆下放至风井井下临时变电所。
二、施工时间及地点
1、施工时间:2022年
8月15日2、施工地点:
35KV
变电所至井下中央临时变电所
三、施工组织机构
3、施工人员:机电队所有的人
员4、施工总指挥:
**现场负责人:
***技术负责人:
**施工人员:
**机运队成员
四、施工之前
准备1、对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、损坏等现象。
2、电缆做绝缘测试,使用
2500V
兆欧表测量相间、相地绝缘电阻值不小于
400兆欧。3、电缆做耐压试验 ...