35~500kv
隔离开关大修危险点及其控制措施
序号作业内容
危险点控制措施
制订依据
一梯子等长大物件在施工现场运搬和使用梯子作业
1.梯子等长大物品触碰带电部位
1.1需由两个人
放倒搬运,并与带电部位保待安全距离。
安规电气
226条2.梯子使用不当伤人
2.1升降梯的闭锁装置灵活可靠,牵拉绳捆绑牢固。
2.2不得肩扛支持瓷瓶等重物上、下梯子。
二隔离开关两侧引线拆、装
1.拆、装引线或传递引线时,引线掉落伤人
1.1传递引线时,需使用绝缘杆或绳索。
1.2作业人员应戴好安全帽,躲开引线运动的方向。
2.拆、装引线时伤手
2.1戴手套和正确选用工具。
3.从构架上掉下摔伤
3.1需使用安全带,安全带的一端捆绑在牢固的金属件上,其长度能起到保护作用。
三导电回路分解检测、修理
1.隔离开关误分、合闸伤人
1.1拉开隔离开关,将操作机构手柄锁固,并断开操作电源。
1.2作业人员严禁踩压水平传动拉杆。
2.接线座和左、右触头拆、装时零件脱落砸伤人
2.1拆、装时由专人扶持或使用专用吊具固定。
2.2使用专用吊具或绳索传递。
四支持绝缘子的检测、修理
1.绝缘子掉落砸伤人
1.1拆、装 ...