楼主: ruhemiadui
198 0

[学习资料] 三级(C)配电安装作业安全技术交底 [推广有奖]

  • 0关注
  • 12粉丝

已卖:2323份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

硕士生

50%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1138 个
通用积分
2710.8976
学术水平
6 点
热心指数
8 点
信用等级
10 点
经验
-6484 点
帖子
0
精华
0
在线时间
355 小时
注册时间
2012-6-24
最后登录
2026-1-21

楼主
ruhemiadui 发表于 2025-5-18 16:04:37 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
三级(C)配电安装作业安全技术交底
1.由现场二级配电箱引出的配电箱为三级配电箱。可直接用于设备用电操作(即开关箱)。开关箱下底口距第垂直距离为
1.3米,开关控制与设备之间间距不大于
3米,开关箱之设备的控制电缆采用沿墙穿管敷设,与地面之间采用埋地穿管敷设,不得地面明设;
2.固定式开关箱与所控设备必须实行
“一机”、“一闸”、“一箱”、“一漏”的控制方法。漏电开关与所控设备的容量相匹配,漏电动作电流小于
30mA
,漏电动作时间小于
0.1S
;3.每条主干线末端的开关分别按规范标准做重复接地连接到设备金属外壳,连接可靠。重复接地电阻值小于等于
10欧;4.配电箱固定在金属腿架上,电箱中心点与地面的垂直距离为
1.4—1.6m
,壁挂式箱底口距地高度为
1.4米,安装垂直牢固;
5.配电箱门上外侧设有配电编号、负责人及所控设备名称;
6.电源电缆在室外采用埋地敷设,埋设深度为
0.7米,电缆周围铺
50mm
厚的细砂,上面用红机砖满铺保护,回填细土,加电缆走向标志桩;
7.配电箱要有防雨防砸措施,设备控制箱配锁锁箱;
8.安全注意事项:
(1)严格执行操作章程
,持证上岗。
(2) ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安全技术 控制电缆 注意事项 控制方法 配电箱

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-29 04:42