1、思考题
1.在电动机正、反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工
作?采用哪些措施可解决此问题,这些方法有何利弊,最佳方案是什么?
因为如果 2 个接触器同时工作会造成线路短路引起跳闸事故。
措施:1)两个接触器常闭触头互换 2)按钮互锁。
利弊:常闭触头互锁容易实现,灵活简单,但可靠性差。按钮互锁(机械互
锁)可靠性高,但接线复杂,有时甚至无法实现。
最佳方案采用机械互锁,可靠性高。
2.在控制线路中,短路、过载、失、欠压保护等功能是如何实现的? 在实际
运行过程中,这几种保护有何意义?
通过断路器自生具备的功能来实现的。
实际运行中保护意义:短路时会引起跳闸或事故,要防止短路发生。过载是
三相电路中电流一段时间内为几倍的线路计算电流,需要规定时间将其切断。
任何电器长时间欠、失压会损坏电器,使电动机不能正常工作,需要出现欠、
失电压时,线圈动作切断动作电路保护电机。
3. 试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上看主要区别是什么?从功
能上看主要区别是什么?
自锁控制线路用了接触器自身的动合触头与启动按钮 ...


雷达卡