生物滞留池设计示例
1 基础资料
现计划在某城市道路边设计一个矩形生物滞留池。该滞留池对应的汇水区域包括200 m2的沥青道路、240 m2的建筑和160m2的绿地;道路长20m、宽10m,绿地长20m且与道路相邻,建筑和道路之间相隔约3m,如下图所示。
图1 汇水区域现状示意
2 参数计算
拟定各污染物目标去除率分别为:TSS去除80 %、TP去除60 %、TN去除45 %。按下表,取得R最大值为1.8 %,由此根据下式可求得生物滞留池至少应达到的规模:
a=1.8%×600=11m2
表1 各污染物目标去除率与R对应关系
根据场地实际条件,确定生物滞留池长为5.5m、宽为2m,位于建筑和道路之间,如下图所示。
图2 生物滞留池平面位置示意
1)综合径流系数
根据下表2和汇水区不同下垫面性质加权平均可得汇水区综合径流系数α=0.76。
表2 不同下垫面的径流系数
2)设计流量
设计流量和校核流量的计算分别取重现期为2年和50年的降雨,降雨历时分别取15 min和13 min。不同重现期下暴雨强度如下:
设计流量计算如下:
式中Q—设计流量(m3/s);
α—综合径流系数;
i—暴雨 ...