一、电缆敷设安装
1、电缆敷设前应按下列要求进行检查:
⑴电缆型号、规格及耐压等级应符合设计。
⑵电缆外观应无损伤、绝缘良好。
电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合
电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,按规范规定排够余量。
2、电缆敷设时,不应与电缆沟的防水层擦挂。
3、电力电缆在终端与转弯处宜留有一定长度。
4、电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定:
5、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆 上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
6、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。标志牌的装设 应符合下列要求:
⑴在电缆终端头、拐弯处及竖井的两端、井内等地方,电缆上应装设标志牌。
⑵标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联 使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。
⑶标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐、挂装应牢固。
二、配电箱、柜安装
1、暗装配电箱安装,应先预埋箱体,箱体开孔孔径合适,切