一、存在问题:
恒基名人大厦冷冻机用2根240mm2低压电缆,存在施工质量问题,经现场检查发觉每层电缆在固定电缆处,电缆都有破损,缘由是电缆在往下沉,而每层固定电缆的材料不是用标准的电缆抱箍,而是用2.5mm2的电线绑扎在电缆桥架上,时间一长电缆没有坚固的固定好,再加上电缆自重,渐渐的往下沉,将每层绑托电缆处的电缆外层绝缘爱护层拉破,电缆已经存在隐患,随时有短路可能,故应准时处理,否则后患无穷。
二、施工步骤:
1、从B1层开头逐层将电缆往上移,至顶层冷冻机房共24层,电缆长度约202米。
2、在每层安装电缆支架,坚固固定电缆,不使电缆往下沉。
3、用3M高强度绝缘带包扎已破损的电缆。
4、在固定电缆抱箍内层用绝缘护垫做爱护层,不使电缆受伤。
5、施工中需撤除的电缆桥架,施工完毕后恢复原样。
6、施工完成后进展电缆绝缘测试。
三、施工日期:
1、每晚22:00以后停电施工。
2、白天做晚上施工预备工作。
3、施工工期约10天。
四、安全文明施工保证措施
1、本工程应执行的规程制度
2、《电业安全工作规程(发电厂和变电所局部)》
3、 施工安全措施
⑴.一般规定
①.凡参与本工程施工人员 ...