楼主: ruhemiadui
60 0

[学习资料] 电工安全技术措施执行细则 [推广有奖]

  • 0关注
  • 12粉丝

已卖:2323份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

硕士生

50%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1138 个
通用积分
2710.8976
学术水平
6 点
热心指数
8 点
信用等级
10 点
经验
-6484 点
帖子
0
精华
0
在线时间
355 小时
注册时间
2012-6-24
最后登录
2026-1-21

楼主
ruhemiadui 发表于 2025-5-28 07:45:50 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
电工安全技术措施执行细则
停电:1、停电前告知设备运行和操作人员
2、准确确认停电检修设备的开关位置
3、停电必须断开断路器和隔离开关,操作应先断开断路器后断开隔离开关
4、断路器应拉至试验位置,高压隔离开关(刀闸)操作把手应锁住
5、断开停电设备各侧的变压器和电压互感器及联络电源,防止向停电检修设备反送电。
6、断开断路器控制电源和合闸电源,确保不会误送电
7、停电操作完毕后应及时在各断开的开关位置悬挂"禁止合闸,有人工作!'的标示牌
验电:使用相应电压等级的验电器
2、低压验电笔不高于交直流500V
3、验电前先行在有电处进行试电
4、必须在作业现场进行验电
5、高压验电必须带绝缘手套,人体与带电体保持足够的安全距离
6、雷雨天禁止进行验电操作
7、高压验电器使用前必须查看耐压和绝缘测试时间是否过期
放电:1、放电必须在验明并确认设备断电后进行
2、电缆及电容器接地前应逐相充分放电
3、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
接地:1、装设接地线应征得运行人员的许可,方可进行,工作完毕后立即拆除
2、当验明设备确已无电后, ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安全技术 隔离开关 安全距离 电容器 断路器

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-29 08:21