目 录
第一章 总
那么第二章 环境条件
第三章 技术参数选择
附录一 名词术语
附录二 计算公式
附录三 本标准用词说明
附加说明
第一章 总
那么第1.0.1条并联电容器用串联电抗器
〔以下简称电抗器
〕的设计选择必须执行国家的技术经济政策,并应根据安装地点的电网条件、谐波水平、自然环境等,合理地选择其技术参数,做到
平安可靠、经济合理。
第1.0.2条本标准适用于变电所和配电所中新建或扩建的6~63kV并联电容器装置中电抗器的设计选择。
第1.0.3条本标准所指电抗器是串联于高压并联电容器回路中的电抗器,该电抗器用于限制合闸涌流,减轻电网电压波形畸变和防止发生系统谐波谐振。
第1.0.4条电抗器的设计选择,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
第二章环境条件
第2.0.1条电抗器的
根本使用条件:
一、安装场所:户外或户内;
二、环境温度:-40
℃~+40
℃;-25℃~+45
℃;三、海拔:不超过1000m;
四、相对湿度:对于户内电抗器月平均相对湿度不超过90%,日平均不超过95%;
五、地震裂度:设计地震
根本裂度为8度;即水平加速度0.3g,垂直加速 ...