电缆管及电缆敷设施工
一、 电缆管的加工及敷设
(1)电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。
金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的 场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度 的管材。
(2)电缆管的加工应符合
以下要求1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。
2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程 度不宜大于管子外径的
10%,
电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电 缆的最小允许弯曲半径。
3)金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处 也应涂以防腐漆。
(3)电缆管的内径与电缆外径之比不得小于
1.5。(4)每根电缆管的弯头不应超过
3个,直角弯不应超过
2个。(5)电缆管的连接应符合
以下要求金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管□应对准,套接的短 套管或带螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的
2.2倍,金属 电缆管不宜直接对焊。
硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的
1.11.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应 封焊。
(6)引至设备的电缆管管口位置, ...