施工现场必须采用〃三相五线制〃供电,井必须符合下列要求:
I、由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用
TN s
保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保 护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
2、由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳, 必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接 地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可 靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于
4。。3、〃三相五线制〃的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
4、专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于 干线截面积的
50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空 敷设不得小于
10m矗的铜芯绝缘线)。
5、接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设 备的相线截面积的
50% ,
且不得小于
25m矗多股绝缘铜芯线(设备 出厂已配电缆,目必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜 水泵)。
6、与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜 色必须为绿/ ...